2021-08-03 at 11:08 am
#1230
با تشکر فراوان بخاطر پاسخ فوق العاده ارائه شده. راه حل مناسب و معروف برای این مشکل دقت در انتخاب زمان drop off رله تریپ می باشد.این زمان باید چنان انتخاب شود که حتی در صورت ریست شدن رله حفاظتی فرمان قطع را روی کلید فشار ضعیف نگاه دارد.البته استفاده از وضعیت کلیدهای یاد شده در سیستم وصل اتوماتیک سریع کاملاً صحیح است اما تنها مرتفع کننده مشکل کنترلی سیستم است و مشکل حفاظت همچنان بقوت خود باقی می ماند.