باران

    در اتصال کوتاه فاز زمین جریان های توالی مثبت منفی وصفر هر سه با هم برابر هستد و در یک فاز زمین شده جریان اتصال کوتاه از جمع توالی های مثبت منفی وصفر به دست می آید IA=IA1+IA2+IA0 درترانس مورد بحث به دلیل ماهیت ترانس جریان توالی صفر از سمت ستاره به سمت مثلث منتقل نمی شود و در اتصال مثلث تشکیل یک مسیر بسته را می دهد ولی توالی های مثبت و منفی از ترانس عبور خواهند کرد و با توجه به نسبت تبدیل به اولیه منتقل می شوند که می توان با توجه به این نکته فیوز سمت فشار قوی را به گونه ای انتخاب کرد که در موقع مناسب عکس العمل لازم را بدهد در طرح حفاظت ترانس های اصلی واحد های نیروگاهی که دارای نسبت تبدیل YNd هستند نیز این مورد در رله اضافه جریان مولد باید در نظر گرفته شود