مطابق يك توصيه كلي حفاظتي ، در سيستمهاي زمين شده تنها نقطه نوترال سمت منبع مي بايد زمين شود و از زمين نمودن نقطه نوترال سمت بار مي بايد اجتناب شود. در شكل نشان داده شده برخلاف اين توصيه سمت بار سيستم سه فاز زمين شده است. لطفاً توجه فرمائيد كه بين زمين نمودن بدنه تجهيزات و زمين نمودن بخشي از سيستم الكتريكي تفاوت وجود دارد. توصيه بالا به دو دليل زير مطرح مي شود: 1- در صورت قطع كليد تغذيه كننده بار مزبور، عملاً بخشي از ادميتانس زمين سيستم حذف شده و ميزان امپدانس شبكه و به تبع آن تصميمات متأثر سطح اتصال كوتاه زمين نظير تنظيمات حفاظتي متغير و تابعي از شرايط بهره برداري خواهند بود. 2- در صورت وقوع اتصال زمين در فيدرهاي مجاور، سه جريان اتصال زمين به شكل زير نقطه فالت را تغذيه نموده و رله حفاظتي فيدر سالم در جهت معكوس تحريك مي شود كه مي تواند در صورت عدم تجهيز به المان جهتي دچار عملكرد نابجا شود. بنابراين در چنين سيستمي اعمال حفاظت سلكتيو با مشكلاتي همراه خواهد بود.