حميد

    رله هاي الكترومكانيكي قطع مطابق استانداردهاي IEC 255-5 و BS 142 به دو دسته اصلي High burden و Low burden تقسيم مي گردند . رله هاي Low burdenدر يك طرح حفاظتي به هنگام ضرورت اعمال فرمان قطع به چندين كليد قدرت ناشي از عملكرد يك رله حفاظتي بكار مي روند . مزيت فوق و اينكه به هر حال با استفاده از اين نوع رله ها تنش جرياني( momentary )كمتري به سيستم dc وارد مي شود تنها حسن رله هاي مذكور از نقطه نظر طراحي هستند . اما بطور ذاتي از معايبي برخوردارند كه در مرحله طراحي بايستي بدانها دقت لازم مبذول گردد . از مهمترين معايب اينگونه رله ها(Low burden )افزايش ريسك عملكرد ناخواسته رله بر اثر جريانهاي خازني شكل گرفته در مدار ناشي از آثار خازني پراكنده سيستم dcاست . در شكل زير چنانكه مشاهده مي شود ، وقوع اتصال زمين در سيستم dc سبب تشكيل مسير جريان خازني از طريق خازن پراكنده مدار و بوبين رله قطع مي شود. خازنهاي پراكنده اي بيش از 1 ميكرو فاراد قادر به تأمين جريان لازم جهت عملكرد رله MVAJ17 هستند ، در حاليكه اين مقدار براي رله هاي MVAJ21-29 & 51-59به ميزان 10 ميكرو فاراد است . بايستي توجه نمود كه با كوچك شدن جريان عملكرد رله قطع ، هر چند كه كنتاكت رله حفاظتي تحت تنش كمتري قرار مي گيرد اما شرايط از منظر فوق الذكر حادتر خواهد بود. در جداول زير مشخصات اينگونه رله ها از حيث ميزان بار مصرفي از چهار سازنده مختلف نشان داده شده است. رله هاي ساخت ALSTOM رله هاي ساختVATECH رله هاي ساختABB رله هاي ساختSIEMENS با توجه به موارد فوق ، رله هاي قطع شركتهاي ABB و SIEMENS تنها از نوع Low burden هستند . بنابراين در صورت تصميم به استفاده از اينگونه رله ها بايستي ريسك طراحي از نقطه نظر جريانهاي دشارژ خازني را به حداقل رساند.يكي از اين طرق زمين كردن باطري پست است . در اين شرايط هرگونه خطاي اتصال زمين در سيستم ، خطاي sever تلقي شده و عملكرد حفاظتهاي سيستم dc را بدنبال خواهد داشت .البته يك نوع خاص رله ABB موسوم بهRXMS1, Variant E جهت كاركرد ايمن در شرايط مذكور طراحي شده است . رله هاي Low burden در مواردي نيز كه كنتاكتهاي راه اندازي رله قطع در فواصل قابل توجه از آنها واقع مي شوند ، بدليل خاصيت خازني سيمهاي ارتباطي از محدوديت بهره برداري برخوردار خواهند بود. در اين ارتباط مي توان به ABB Switchgear Manual مراجعه نمود. در پاراگراف زير عين متن و گرافهاي مربوطه جهت استفاده آورده شده است . When sending commands over long control lines, the contactor may not react to the command on closing because of excessive voltage drop (AC and DC actuation) or on breaking because of the excessive capacitance on the line (Fig. 7-4). A voltage drop of max. 5 % is permissible for calculating the length of the control line. The permissible line lengths for making and breaking can be determined using Figs. 7-3 to 7-5.