قابلیت اجزاء مختلف یک تابلو الکتریکی نظیر کلاس عایقی، جریان نامی باسبار و حتی مشخصات کلیدهای قدرت تحت تأثیر تغییر ارتفاع تغییر خواهد کرد. استاندارد ANSI/IEEE C37.04 ضرایب تصحیح ارتفاع برای کلیدهای قدرت و استاندارد ANSI/IEEE C37.20.2 برای تابلوهای فشار متوسط Metal-clad را معرفی نموده اند.بر این اساس مقادیر: -Maximum design voltage -Lightning impulse withstand voltage (BIL) -Power frequency withstand voltage (hipot) به ازای هر 100 متر بیشتر از 1000 متر تصریح شده در استاندارد، 1 درصد اضافه می شوند و به ازای هر 500 متر بیشتر، جریان نامی تجهیزات نظیر کلید یا باسبار 1 درصد بیشتر می شود. اما در مورد مشکل شما، ولتاژ ماکزیمم قابل تحمل برای تجهیزات مطابق ANCI C84.4 ، 106 درصد بیشتر از ولتاژ نامی 20 کیلو ولت است که با احتساب 800 متر اضافه ارتفاع می شود Um = 20*1.06*1.08 =22.89 KV ، این مقدار کمتر از 24 کیلو ولت تأمین شده توسط اکثر تابلو سازان است بنابراین با اطمینان قابل استفاده اند. در مورد BIL و اضافه ولتاژ یک دقیقه نیز لازم است مطالعات هماهنگی عایقی لازم صورت پذیرد. در این حالت استفاده از برق گیر جهت کنترل بهینه اضافه ولتاژهای گذرا توصیه می شود.