2021-08-03 at 11:08 am
#1686
كمپرسورهاي واحدهاي عملياتي مجموعه اي بدون هيچگونه خطايي روي آنها بوسيله آلارمهاي تريپ ترانسفورماتور از قبيل trip Bochhloz ،Winding temp.Trip ….. از سرويس خارج ميشوند .با توجه به بررسي دقيق مشخص گرديد كابل هاي كنترل تجهيزات حفاظتي ترانسفورماتورهاي اين كمپرسورها بدليل طولاني بودن و اثر خازني ايجاد شده بوسيله آنها در صورت كم شدن خاصيت عايقي كابل كنترل مذكور و زمين شدن تغذيه كنترل (48V DC) باعث فعال شدن رله هاي قطع ميشوند، لذا با توجه به مشكل موجود درسيستم نياز به ارائه راهكاري مطمئن جهت حل اين مساله ميباشم.در صورت استفاده از رله پيشنهادي فوق ،نحوه عملكرد رله فوق با توجه به پشتيباني گروه حفاظتي اشاره شده بر روي ترانس مربوطه چگونه است؟ آيا اين رله قابليت حفاظتهاي فوق را دارا ميباشد؟