Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 36 – یک رله دیفرانسیل برای حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور » Reply To: معمای حفاظت شماره 36 – یک رله دیفرانسیل برای حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور

Reply To: معمای حفاظت شماره 36 – یک رله دیفرانسیل برای حفاظت دو دستگاه ترانسفورماتور

#1755
امیر خشایار

    رله در زمان تست ، به درستی عمل کرده است و با اندازه گیری نسبت هارمونیک دوم به مؤلفه ی اصلی ،ماهیت جریان هجومی را تشخیص داده و فانکشن ” ممانعت از تریپ نا خواسته ” صحیح عمل کرده . ولی در شرایط واقعی چون ترانسفورماتور دیگر تحت بار بوده و جریان پایدار با مؤلفه اصلی بزرگ عبور می داده ، نسبت هارمونیک دوم به مؤلفه ی اصلی کمتر از حد ستینگ ارزیابی شده است و فانکشن ” ممانعت ” restraint فعال نشده است