حمید

    در ترانسهای زمین شده بدون مقاومت، نسبت تبدیل انتخابی برای ترانس معمولاً معادل نصف جریان نامی ترانس انتخاب می شود. در حالتیکه ترانس از طریق مقاومت زمین شده باشد نیز نسبت تبدیل معادل نصف ماکزیمم جریان ارت فالت گذرنده از نقطه صفر منظور می شود. در خصوص دیگر مشخصات حفاظتی ترانس جریان نیز می باید به توصیه های سازنده رله توجه نمود. با این حال کلاسهای حفاظتی 5p10 و 5p20 مرسوم هستند. در صورتی که ترانس جریان نقطه صفر به منظورREF بهره برداری می شود، بسته به نوع رله مشخصاتش باید با مشخصات ترانسهای جریان خط متناسب باشد.