1-اگر منظور انتقال یک توان الکتریکی مشخص با یک ولتاژ معین در فاصله ذکر شده است، افت ولتاژ DC کمتر از AC است چون کابلها علاوه بر مقاومت اهمی از یک رآکتانس القایی نیز برخوردارند که خود را در افت ولتاژ AC نمایان می نماید. اما اگر در مرحله طراحی سیستم قرار داشته باشیم و آزادی عمل بیشتری در انتخاب ولتاژ کارکرد تجهیزات داشته باشیم قطعاً رژیم AC مناسبتر است چون می توان به راحتی با استفاده از یک طبقه ترانسفورماتور ولتاژ انتقال را تا میزان مطلوب برای کاهش جریان انتقال بالا برد. با کاهش جریان انتقال، افت ولتاژ و افت توان نیز کاهش می یابد. 2-اگر منظور انتقال سیگنال در فاصله مورد نظر مثلاً ارسال فرمان قطع یا وصل از یک اطاق کنترل به یک الکتروموتور سرچاهی در فاصله 6 کیلومتر دور تر است، انتخاب ولتاژ 230 ولت ACبرای بوبین کنتاکتور از حیث افت ولتاژ مناسبتر از بوبین 110 VDC است. با این حال برای انتقال سیگنال در چنین فواصلی توجه به خاصیت خازنی کابلها که می تواند سبب ممانعت از Drop off بوبین به هنگام فرمان قطع شود نیز حائز اهمیت است. متن زیر از کتابچه ABB Switchgear Manual مبحثی در این ارتباط است که شما را در انتخاب ولتاژ کارکرد و مشخصات بوبین کنتکتور راهنمایی می کند.