حمید

    لطفاً توجه فرمائید مقدارVf موضوع محاسبات فوق در واقع ولتاژ شروع اشباع CT است، بدیهی است این ولتاژ به ازای جریانهای بزرگتر از جریان شروع اشباع می تواند خیلی بزرگتر باشد. در واقع تفاضل Vf-Vk تا زمانی که ترانس جریان اشباع نشده معادل مقدار تقریباً ثابت 1.1Vk است اما پس از اشباع این مقدار که حاصل ضرب جریان ثانویه CT در امپدانس مدار است می تواند خیلی بزرگتر از Vk باشد. به هر حال در یک ارزیابی کلی از ولتاژ پیک شکل گرفته در ثانویه CT ، با فرض ثابت بودن امپدانس مدار و ماکزیمم جریان اتصال کوتاه که تابع شرایط شبکه است می توان گفت ولتاژ پیک ظاهر شده در ثانویه متناسب با ولتاژ زانویی ترانس جریان است.یعنی Vp=c.Vk که در آن ضریب ثابت c بین 0.8 تا ضرایب بسیار بزرگتر از 1 تغییر می کند.