Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 12 – کلیدهای سه پل و چهار پل » Reply To: معمای تابلو شماره 12 – کلیدهای سه پل و چهار پل

Reply To: معمای تابلو شماره 12 – کلیدهای سه پل و چهار پل

#1859
حمید

    به طور کلی هر جا الزام قطعی برای قطع همزمان نوترال به همراه دیگر فازهای یک فیدر وجود داشته باشد، استفاده از کلید چهار پل بجای سه پل ضرورت می یابد. برای نمونه به برخی از توصیه های فنی معمول در ارتباط با سیستمهای مختلف ارتینگ به شرح زیر توجه فرمائید. The neutral must be broken by a multi-pole device: 1- In TT and TN, if neutral cross-section is less than phase cross-section; 2-In terminal distribution in view of the Neutral/Phase reversal risk. 3-In IT for intervention of the protection device on the double fault, with one of the faults possibly on the neutral; 4- In TT and TN-S if neutral cross-section is less than phase cross-section; 5- for all earthing systems if the installation generates harmonic currents of rank 3 and multiples (especially if neutral cross-section is reduced). In TN-C the neutral, which is also the PE, cannot be broken which is dangerous as a result of its potential variations, due to load currents and insulation fault currents. همچنین برای برخی بحثهای حفاظتی مرتبط با کلیدهای 3 و 4 پل می توانید به معمای حفاظت شماره 49 مراجعه نمائید.