علت تریپ رله E/F روی فیدر واحد 2 تغذیه شده از سوی Common می تواند ناشی از جریان نامتعادل خازنی مربوط به کابل طولانی بین واحد 2 و سوئیچگیر Common در لحظه برقدار شدن باشد که با افزایش ستینگ رله این مشکل برطرف می شود. برای اطمینان خاطر می بایست که برروی تمامی کابلهای سه فاز این مسیر ارتباطی مجددا تست میگر ( عایقی ) انجام گیرد . در صورت سالم بودن عایق کابلها ، به نظرم برقدار کردن واحد 2 از سوی Common ایرادی ندارد.