الزامات فنی کلیدهای مورد استفاده در سوئیچگیرها توسط IEEE C37.04 با نظر داشت مشخصات پایه ای، IEEE C37.06 برای مشخصات ترجیحی ، IEEE C37.09 برای موارد کاربرد و IEEE C37.06 برای تست آنها مشخص شده اند. یکی از نکات مهم در قابلیت کلیدهای قدرت (بویژه کلیدهای خلاً) قابلیت آنها در قطع جریان حین گذر از نقطه صفر است. این پدیده در IEEE C37.013 تحت عنوان “delayed current zeroes” مورد بحث قرار گرفته است. در واقع مولفه DC جریان اتصال کوتاه که با X/R مسیر جریان اتصال کوتاه ارتباط می یابد حائز اهمیت است. از این نقطه نظر کلیدهای اختصاص یافته به ژنراتورها به دلیل X/R قابل توجه مسیر اتصال کوتاه باید از شرایط ویژه ای جهت قطع برخوردار باشند. کلیدهای مورد استفاده در سیستمهای توزیع در فرکانس 60 هرتز برای X/R=17 که معادل یک مولفه DC با زمان تداوم 45 میلی ثانیه است، ساخته و تست می شوند اما کلیدهای ژنراتوری برای X/R=50 که معادل یک جریان DCمستهلک شونده به مدت 133 میلی ثانیه است طراحی می شوند. یک تفاوت دیگر GCB ها با کلیدهای معمولی قابلیت آنها در شرایط سوئیچینگ OUT-OF-PHASE می باشد. پس از قطع کلید، ژنراتور متناسب با لختی سیستم نسبت به ولتاژ سر دیگر کلید دچار کند گردی در نتیجه اختلاف فاز می شود، این اختلاف فاز الکتریکی در طراحی GCB ها معادل 90 درجه منظور می شود. دیگر تفاوت اساسی شرایط قطع GCB ها با کلیدهای معمولی موضوع Transient Recovery Voltage قابل مشاهده در دو سر کنتاکتهای باز شده به هنگام قطع است. شیب بازگشت ولتاژ روی کنتاکتهای کلیدهای قدرت (RRRV) که در توانایی کلید در مهار قوسهای بازگشتی موثر است، به مشخصات موجی شبکه ( L و C در فرکانسهای بالای جریان قطع) در دو سوی کلید و مشخصات خود کلید ارتباط می یابد. کلیدهای مورد استفاده در شبکه های توزیع معمولی باTRV= 0.98 KV/?s روبرو و برای این شرایط ساخته می شوند در حالیکه قابلیت کلیدهای فیدرهای ژنراتوری باTRV= 3.2 -4.5 KV/?s ( در رده 10 تا 400 مگاولت آمپر) انطباق می یابند. بنابراین واضح است که نمی توان به راحتی دو کلید با مشخصات فنی متفاوت که برخی از آنها ممکن است حتی در Name Plate کلید نیز درج نمی گردد را با هم عوض کرد.