Reply To: معمای حفاظت شماره 56 – تريپ نابجای فیدر ترانس

#1995
حمید

    یکی از ویژگیهای مهم جریان هجومی ترانسفورماتورها برخورداری از مولفه dc با ماندگاری قابل توجه در قیاس با مولفه dc جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع ( دور از نیروگاه ) است. وجود مولفه dc حتی با مقادیر کوچک ( در قیاس با جریانهای بزرگ فالت یا جریان هجومی ترانس) می تواند سبب اشباع شدید ترانس جریان کور بالانس در اولیه ترانس قدرت شود. از آنجا که ستینگ رله های اتصال زمین حساس متناسب با جریان مغناطیسی نقطه کار CTقبل از اشباع انتخاب می شود، جریانهای بزرگ ناشی از اشباع ZCT می تواند سبب عملکرد ناخواسته سیستم حفاظت مزبور شود. راه حل قضیه نیز افزایش زمان تأخیر عملکرد رله ارت فالت برای از سر گذراندن مولفه DC جریان هجومی ترانس می باشد. لطفاً توجه فرمائید جریان هجومی ترانس می تواند فی نفسه شامل مولفه صفر نیز باشد ، اما این مولفه همیشه سبب اینگونه عملکردهای ناخواسته نمی شود. مثلاً در اتصال مثلث ترانس هر نوع مولفه صفر جریان حذف می شود و یا در حفاظت REF نیز همین اتفاق می افتد با این حال وقوع پدیده های مشابه امکان پذیر است که به نظر بنده آن هم ناشی از همان مولفه DC اشاره شده می باشد.