2021-08-03 at 11:08 am
#2002
همانطور که عرض کردم به احتمال زیاد مشکل در مولفه dc جریان هجومی است، زیرا مولفه صفر جریان ناشی از عدم تعادل احتمالی توسط اتصال مثلث حبس شده و به سمت line منتقل نمی شود. مشکل مورد اشاره شما در عملکردهای ناخواسته حفاظتREF نیز شایع است. در آنجا نیز درصورت هر گونه عدم تعادل جریانی چون مولفه صفر جریان هجومی هم از ترانس جریان نوترال و هم از ترانسهای جریان line عبور می کند فالت یک فالت خارجی محسوب شده و قاعدتاً حفاظت REF می باید در برابر آن پایدار باشد که نیست. آنجا نیز وقوع مولفه DCنسبتاً طولانی سبب اشباع CT و بروز خطا می شود.