Reply To: معمای حفاظت شماره 59 – حفاظت ارت فالت از نوع UNBALANCE

#2008
حمید

    خیر، اعمال چنین حفاظتی در اولیه ترانسفورماتور صرف نظر از نوع اتصال آن امکان پذیر نیست. چون به دلیل ایزوله بودن ثانویه ترانسفورماتور ،وقوع اتصال کوتاه فاز-زمین در ثانویه محرک جریان ارت فالت قابل توجهی نخواهد بود، بنابراین EMFسیم پیچی درگیر با فالت مذکور تقریباً ثابت خواهد ماند و در اولیه نیز تغییرات قابل آشکار سازی روی ولتاژ بوجود نخواهد آمد. واضح است که در صورت لزوم می توان حفاظت ولتاژی مذکور (Zero sequence or residual voltage detection) را در ثانویه ترانسفورماتور اعمال کرد.