Home » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 1- تخریب عایقی ترانسفورماتور واسطه » Reply To: معمای فشار قوی شماره 1- تخریب عایقی ترانسفورماتور واسطه

Reply To: معمای فشار قوی شماره 1- تخریب عایقی ترانسفورماتور واسطه

#2016
حمید

    همانطور که بدرستی گفته اند، عدم توجه به سطوح ایزولاسیون هر یک از سیم پیچیهای ترانس می تواند مشکل آفرین باشد. به طور کلی در اتصال دو شبکه الکتریکی به یکدیگر نظیر اتصال نیروگاه به شبکه سراسری و یا اتصال دو شبکه منطقه ای کوچک به یکدیگر، یکی از موارد مهم چک هماهنگی عایقی دو سیستم و توجه به موضوع مهم Insulation coordination است. شبکه های گسترده شامل خطوط انتقال و پستهای Outdoor نظیر شبکه برق سراسری به دلیل گستردگی ابعاد در معرض بیشترین برخورد صاعقه و امواج ناشی از کلید زنی هستند، بنابراین قطعاً نسبت به شبکه های کوچک صنعتی از ملاحظات بیشتری در این زمینه برخوردارند. مطابق استانداردهای بین المللی سه سطح عایقی استنادارد (BIL) برای ولتاژ نامی 132 (145) کیلو ولت پیش بینی شده است (450,550,650 KV/peak) که هر یک با توجه به مقتضیات شبکه قابل انتخاب و سفارش به سازنده ترانسفورماتور است. بنابراین بعید نیست که طراح به خاطر ملاحظات اقتصادی دو سوی ترانسفورماتور را با دو کلاس عایقی متفاوت سفارش داده باشد و عدم توجه به این مورد در نصب سبب آسیب ترانس بر اثر یک موج ولتاژ مخرب باشد.