Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 25 – متعادل سازی شبکه توزیع » Reply To: معمای الکتریکی شماره 25 – متعادل سازی شبکه توزیع

Reply To: معمای الکتریکی شماره 25 – متعادل سازی شبکه توزیع

#2092
حمید

    به قول شما طبیعت نامتعادل بار در سمت مصرف را دیگر نمی توان تغییر داد بنابراین باید به فکر کاهش مضرات عدم تعادل فازی در سیستم بالا دست بود. 1- اتصال مثلث در ترانسهای توزیع با ایجاد کم امپدانس ترین مسیر ممکن برای عبور جریانهای مولفه صفر ناشی از عدم بارگذاری متعادل سیستم می توانند بیشترین تعادل ممکن را روی ولتاژهای خروجی ترانس با وجود جریانهای نامتعادل ایجاد نمایند که نهایتاً سبب کاهش عدم تعادل ولتاژ خروجی ترانس در شرایط بار نامتعادل می شود. 2- جبران سازی راکتیو شبکه توسط خازن گذاری موازی علاوه بر اصلاح ضریب بار می تواند به کاهش نامتعالی سیستم کمک کند. بویژه اگر این امر به واسطه خازنهای تک فاز تحت کنترل سیستمهای هوشمند الکترونیکی صورت پذیرد. در این روش متناسب با شرایط متغیر سیستم توزیع می توان آن بخش از توان راکتیو تکفاز موجود در سیستم که به نامتعادلی آن کمک می کند را بصورت انتخابی از شبکه بالا دستی حذف نمود. 3-در روشهای پیشرفته تر کنترل و تأثیر گذاری بر شبکه توزیع با استفاده از تجهیزات الکترونیک-قدرت میسر می شود. اساس این روش کنترل بر اندازه و فاز افت ولتاژ مدار انتقال با تزریق یک ولتاژ اضافی بطور سری به مدار است. به این ترتیب می توان ولتاژ خطوط سه فاز انتقال را بطور مستقل تغییر داد تا سمت منبع از بیشترین تعادل فازی ممکن در شرایط بار گذاری نامتعادل برخوردار شود. در شکل زیر نمونه ای از اینگونه مدارات آمده است. بدیهی است می توان با فیدبک مناسب از شرایط بار مصرفی به راحتی ولتاژ قابل قبول را از طریق ترانس بوستر به مدار قدرت تزریق نمود.