Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل » Reply To: معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل

Reply To: معمای حفاظت شماره 58 – تنظیمات رله ديفرانسيل

#2093
حمید

    با عرض معذرت بخاطر تأخیر در اظهار نظر، راستش قدری درگیر بودم. فکر می کنم یکی از دلایل عدم پایداری حفاظت دیفرانسیل مورد اشاره فاصله قابل توجه رله از ترانسهای جریان منصوب روی موتور باشد. بطور کلی بار گذاری نامتعادل دو ست ترانس جریان در دو سوی وسیله مورد حفاظت می تواند در جریانهای بزرگ به سبب اختلاف منتجه جریانهای مغناطیسی ترانسهای جریان در دو سو سبب عملکرد رله شود. راه حلهای ممکن نیز افزایش مقطع کابل مسیر طولانی جهت به حداقل رساندن امپدانس آن و در انواع حفاظتهای دیفرانسیل high impedance نیز می توان از مقاومت پایدار ساز استفاده نمود. به متن زیر از یکی از کتب مرجع توجه فرمائید. The principle of circulating current system is shown in outline in Figure below. If the current transformers are ideal, the functioning of the system is straightforward. The transformers will, however, have errors arising from both Wattmetric and magnetising current losses that cause deviation from the ideal, and the interconnections between them may have unequal impedances. This can give rise to a