Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 13 – مشخصات فنی ترانس زمین » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 13 – مشخصات فنی ترانس زمین

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 13 – مشخصات فنی ترانس زمین

#2153
حمید

    مقدار Imp/Tk درج شده در دیتا شیت ترانسهای زمین به نسبت جریان نوترال ماکزیمم ترانس (3 برابر جریان هر فاز) به مدت زمان تحمل آن جریان اطلاق می شود. هر دو فاکتور مزبور می باید بر اساس شرایط سیستم و در مرحله طراحی سیستم قدرت انتخاب شوند. میزان جریان ارت فالت سیستم به انتخاب نوع زمین و اقتضائات مربوط به آن از جمله کنترل اضافه ولتاژهای دائم و گذرا بر اثر وقوع ارت فالت، به حداقل رساندن آسیبهای جریانی به تجهیزات مانند سیم پیچی الکتروموتورهای فشار متوسط، ملاحظات مربوط به پایداری سیستم در شرایط اتصال کوتاه تکفاز و میزان قابل تحمل جریانهای تکفاز هموپولر سیستم اعم از جریانهای بار نامتعادل یا جریانهای هارمونیک سوم بر می گردد. در جدول زیر برخی توصیه های نمونه برای انتخاب جریان نامی ترانس زمین متناسب با توان نامی ترانس قدرت مربوطه دیده می شود، اما در حالت کلی فاکتورهای متعدد ذکر شده در مطالعات مربوط به انتخاب این جریان می توانند دخالت داشته باشند. در مورد مدت زمان قابل تحمل جریان نوترال باید به الزامات مربوط به مقاومت زمین مراجعه نمود که بعضی از آنها در زیر آمده. IEEE Standard 32 specifies standing time ratings for Neutral Grounding Resistors (NGR