انسی کد 50مربوط به حفاظت اضافه جریان آنی است. حفاظت BREAKER FAILURE به حفاظت سیستم در شرایط عدم موفقیت کلیدی مشخص جهت انجام وظایف حفاظتی خود اطلاق می شود. حفاظت مذکور یک سیستم ترکیبی شامل سه بخش اصلی “راه انداز”، “آشکار ساز وضعیت کلید” و “تایمر ایجاد تأخیر در عملکرد” می باشد. وظیفه آشکار سازی وضعیت کلید به طرق مختلف امکان پذیر است. برای مثال موفقیت کلید در عملیات قطع می تواند از طریق کنتاکتهای کمکی آن آشکار شود. یک عیب مهم این روش آن است که ممکن است در شرایطی (مثلاً پائین بودن قدرت قطع کلید) کلید از نظر مکانیکی موفق به قطع شده باشد اما از نظر الکتریکی جریان اتصال کوتاه از طریق قوس موجود در کلید هر چند برای مدتی کوتاه تداوم یافته باشد. بنابراین روش بهتر، آشکار سازی خود جریان عبوری از کلید است که بوسیله ترانس جریان منصوب روی فیدر و رله اضافه جریان 50 ( با ستینگ %20 In ) محقق می شود و همین روش آشکار سازی است که وجه تسمیه 50BF قرار گرفته است. در زیر شرحی از حفاظت مذکور و برخی اسکیمهای کاربردی آن آمده است. Beyond this simple concept, the timers and fault detectors in a breaker failure protection system can be combined in many different ways; but all can be simplified into a few common logic schemes. Figure 2 shows three of these basic logic schemes. The timing diagrams associated with these logic schemes are shown in Figure 3. Figure 2a shows a scheme where both the BFI (breaker failure initiate) and the fault detector must be true to start the timer. Successful interruption is indicated by either the fault detector dropping out or the protective relays dropping out and removing the BFI signal. The breaker failure fault detector is important here because it has a high dropout ratio and fast reset characteristic whereas the protective relays do not have such a constraint put upon them. They may be slow to drop out after the fault is cleared.