جناب ايماني عزيز درود بر شما اطلاعات ارسالي شما بسيار ناقص مي باشد اما براي برخورد منطقي با موضوع اين موارد به ذهن من ميرسد مي توانيد روي آنها كار كنيد و اگر مايل بوديد نتايج را دوباره بر روي سايت قرار دهيد شايد بتونم كمكتون كنم 1- ابتدا ولتاژ فازها را در ورودي كارخانه اندازه بگيريد و اختلافها را مشاهده نماييد (اگر توليد برق توسط شركت شما انجام مي شود در محل نيروگاه و اگر از طريق پست از برق شبكه سراسري تامين ميشود در ورودي پست شركت اين كار انجام دهيد- درحالت بي باري و بارداري در صورت امكان انجام شود) 2- سطح ولتاژهاي توزيع در كارخانه چقدر است؟ ميزان بار الكتريكي كل كارخانه چقدر است؟ 2- اين عدم تعادل در ولتاژ ممكن است به دليل عدم تقسيم متعادل بارهاي مختلف تك فاز و يا روشنايي بر روي فازها باشد به اين معني كه يا از ابتدا يا در خلال عمر كارخانه با افزايش مصرف كننده هاي مختلف توجهي به اين موضوع نشده و به طور مثال بارهاي مختلف تك فاز بر روي يك فاز قرار گرفته اند و تعادل لازم بين آنها وجود ندارد 3- نوع كابلهاي شما اگر كابلهاي شما تك رشته هستند و به صورت جداگانه از درون لوله هاي فلزي عبور كنند اين روش اجرا مي تواند عامل تشديد عدم تعادل ولتاژ ها باشد