Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 46 – اتصال کوتاه در ترانس » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 46 – اتصال کوتاه در ترانس

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 46 – اتصال کوتاه در ترانس

#2572
حمید

    با وقوع اتصال کوتاه تکفاز در ثانویه ترانس با اتصال ستاره که یک اتصال کوتاه نامتقارن است، مولفه های مثبت و منفی اتصال کوتاه در اولیه با اتصال مثلث شکل می گیرد. با توجه به برابری مولفه مثبت و منفی امپدانس ترانس ، مقادیر این دو مولفه در اولیه ترانس برابر است و عناصر حفاظتی که مقدار موثر جریان سرو کار دارند بصورت اتصال کوتاه دو فاز ( با مقادیر کوچکتر از اتصالی های دو فاز واقعی) قابل تشخیص است. در شکل و روابط زیر تصویر کمی از موضوع به نمایش در آمده است.