Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 31 – نحوه تست Hi-pot & power frequency در تابلو های الکتریکی » Reply To: معمای تابلو شماره 31 – نحوه تست Hi-pot & power frequency در تابلو های الکتریکی

Reply To: معمای تابلو شماره 31 – نحوه تست Hi-pot & power frequency در تابلو های الکتریکی

#2700
حمید

    در همه مراجع مربوط به switchgear فصلی به تست عایقی آنها اختصاص یافته است. تست hi-pot نوع AC آزمایشی کیفی است که علیرغم محدوده دقت تعریف نشده ملاک مناسبی برای ارزیابی وضعیت کلی عایق بندی تابلو و تجهیزات منصوب در آن است. این تست در کلیه تابلو های AC پس از انجام تست مگر برای سنجش مقاومت عایقی تابلو انجام می شود. تست Power frequency نیز از تستهای مهم روتین در مجموعه تستهای الکتریکی تابلو است که معمولاً با اعمال ولتاژی تا 2.5 برابر ولتاژ نامی به مدت 1 دقیقه در فرکانس نامی اتفاق می افتد. در زیر شرح مختصری بر محتوای تستهای مذکور آمده است. The AC hi-pot test is primarily a