حمید

    بطور کلی منظور از 50N ،حفاظت ارت فالت جریانی با عملکرد آنی و بدون تأخیر است که ذاتاً حفاظتی غیر انتخابی است. کد 67N به المان پلاریزاسیون یا جهت دهی حفاظت ارت فالت بر می گردد. در شبکه های الکتریکی به دلیل تعدد ، گستردگی و گاهی اوقات پیش بینی نشدگی سیستم زمین، لازم است جهت تفکیک ارت فالتهای مختلف ، اینگونه فالتها بسته به منبع تغذیه و یا مسیر شکل گیری شان از هم تفکیک شوند تا یک حفاظت ارت فالت انتخابی مناسب شکل بگیرد. کد 87 نیز بطور کلی به حفاظت دیفرانسیل اختصاص دارد که یک نوع حفاظت منطقه ای است. این حفاظت می تواند بسته به نحوه طراحی سیستم حفاظت، خطاهای ارت فالت را نیز پوشش دهد یا ندهد. به هر حال مباحث مورد نظر شما حجم قابل توجهی از مبانی حفاظت در سطوح مقدماتی را شامل می شود، بنابراین خواهشمند است مشکلتان را خیلی مشخص همراه با ذکر شرایط عملی وقوع آن تشریح فرمائید تا بحث بتواند از کلی گویی بنده فراتر رود.