Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 77 – سنکروسکوپ و رله چک سنکرونایزینگ » Reply To: معمای حفاظت شماره 77 – سنکروسکوپ و رله چک سنکرونایزینگ

Reply To: معمای حفاظت شماره 77 – سنکروسکوپ و رله چک سنکرونایزینگ

#2732
حمید

    1- در مد Semi-automatic با وجود عملکرد سیستم کنترل اتوماتیک ولتاژ و فرکانس جهت نزدیک نمودن دو سیستم به یکدیگر این اپراتور است که نهایتاً فرمان وصل را صادر می نماید. 2-کلیه عملیات لازم جهت یک وصل موفق اعم از Voltage Selection یا سنکرونایزینگ چک در طراحی مدارت کنترل پیش بینی می شود و اپراتور نیاز نیست کار اضافی بجز ارسال فرمان وصل انجام دهد. البته آگاهی از نمای تک خطی پست و وضعیت سکسیونرهای عادی و زمین اطراف کلید به یک Operation آگاهانه کمک می کند. مثلاً اگر شما قبل از باز کردن سکسیونر زمین بخواهید عملیات وصل کلید را انجام دهید اینترلاکهای پیش بینی شده در مدار مانع شما می شوند و باید قبل از مبادرت به عملیات وصل کلیه موانع اینترلاکی را از سر راه بردارید. 3- منظور از کنتاکت خشک، کنتاکت فلزی بدون ولتاژ یا جریانی است که می تواند با توجه به مشخصاتش هر نوع سیگنال کنترلی اعم از ac یا dc را منتقل نماید.