اندازه گیری امپدانس درصد ترانس کار ساده ای است و صرف نظر از نوع اتصال و ساختمان آن انجام می شود. برای ترانس 30 مگاولت آمپر جریان جریان نامی سمت 132 کیلو ولت حدود 131 آمپر است. برای یافتن امپدانس درصد ترانس باید سمت 132 کیلو ولت را اتصال کوتاه کرده و ولتاژ سمت 33 را بتدریج افزایش دهید تا از سمت 132 کیلو ولت جریان نامی یعنی 131 آمپر عبور کند. در این حالت نسبت ولتاژ اعمالی به ولتاژ نامی یعنی 33 کیلو ولت امپدانس درصد ترانس خواهد بود. در مورد اعداد اندازه گیری شده شما، معلوم نیست ولتاژ را به کدام سمت اعمال و جریان را از کدام سمت اندازه گرفته اید. البته ممکن است محدودیت در ولتاژ دستگاه تست وجود داشته باشد و نتوانید ولتاژ را تا رسیدن به جریان نامی در سمت دیگر افزایش دهید. در این حالت اگر به اندازه کافی از جریان مغناطیس کننده ترانس فاصله گرفته اید می توانید ترانس را یک مبدل خطی فرض نموده و با عملیات ریاضی ولتاژ متناظر جریان نامی در سمت دیگر ترانس را محاسبه نمائید.