Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 106 – فیلتر RC به صورت موازی با ترانس کوره الکتریکی » Reply To: معمای حفاظت شماره 106 – فیلتر RC به صورت موازی با ترانس کوره الکتریکی

Reply To: معمای حفاظت شماره 106 – فیلتر RC به صورت موازی با ترانس کوره الکتریکی

#3292
حمید

    1- مدارهای خازنی موازی با ترانسهای کوره القایی جهت حفاظت اضافه ولتاژ ناشی از سوئیچینگ کوره های قوسی بکار می روند. شکل موج امواج گذرا هم از نقطه نظر دامنه و هم از نقطه نظر شیب تغییرات می بایدکنترل شود. زیرا همانطور که می دانید مقاومت عایقی مواد در مقابل امواج ولتاژ همچنین قابلیت تحمل کلیدهای قدرت در مقابل امواج ولتاژ برگشتی (recovery voltag) علاوه بر دامنه به شیب تغییرات ولتاژ نیز وابسته است . فیلترهای RC مزبور معمولاً جهت کنترل شیب افزایشی امواج مزبور بکار می روند. نقش مقاومت سری با خازن نیز استهلاک جریانهای ناشی از پدیده فرورزونانس می باشد. When the vacuum switch or vacuum breaker is opened to deenergize the arc furnace transformer under no-load conditions with the electrodes raised, generally, a small chop of the load current occurs, as illustrated in Figure below. Depending upon the transformer’s inductance and capacitance characteristic, a transient will result at the transformer with a magnitude and frequency as illustrated in the simple circuit in Figure. The voltage that occurs is illustrated in Figure a. In this example waveform, the switch does not restrike. In Figure b, the voltage is illustrated for a multiple reignition or restrike condition. With the restrikes, significant fast front transients are impressed on the insulation of the transformer. The potential for this fast front, high transient condition can be reduced by applying a surge capacitor on each phase of the transformer. This capacitor acts to reduce the frequency and the magnitude of the recovery voltage across the switch contacts and, therefore, to reduce the possibility of having any restrikes of the switch. The application of an MOV arrester alone would reduce the high magnitude voltage stress to the transformer, but would not reduce the fast rate-of-rise that occurs on restrike. The use of both a surge capacitor and an MOV arrester provide the best protection for the arc furnace transformer. The negative aspect is that the system may now be prone to virtual current chopping and ferroresonance. If these two problems can be eliminated, surge capacitors can be beneficial. 2- تعدد زمینهای الکتریکی در شبکه بویژه در سمت بار مشکل خاصی برای سیستم ایجاد نمی نماید، با این حال یک نوع بهم ریختگی در سیستم وجود خواهد داشت که تحلیل خطاهای درگیر با زمین را بسیار پیچیده می نماید. در این نوع شبکه ها ستینگ انتخابی رله های زمین نیز مشکل می باشد و غالباً باید از رله های ناحیه محدود مانند دیفرانسیل یا رله های جهتی استفاده نمود. در عین حال در پرهیز از زمین نمودن تجهیزات حتماً بایستی به توصیه سازنده توجه نمود.