پرسش ترانسفورماتور شماره 9 – گروه برداري ترانس

  • Creator
    Topic
  • #266
    انيسه آدينه زاده

      اگر دو plant مشابه داشته باشيم كي از ترانس dy11 و كي از ترانس dy5 استفاده مي كنيم؟
      اگر دو plant مشابه داشته باشيم كي از ترانس dy11 و كي از ترانس dy5 استفاده مي كنيم؟

    Viewing 10 replies - 1 through 10 (of 10 total)
    • Author
      Replies
    • #1515
      حميد

        1-براي ترانسهاي قدرت متصل به ژنراتورها ( GT) معمولا اتصال Ynd11 2- براي ترانسهاي كمكي واحد توليد توان (UAT) معمولاً اتصالDyn1 يا Dd0 3-براي ترانسفورماتورهاي توزيع اتصال Dyn11 4- براي ترانسفورماتورهاي متصل به اجزاء هارمونيك زا مثل مبدلهاي الكترونيك-قدرت از اتصالات Dy5 يا Dy7 نيز استفاده مي شود.

        #2242
        آرش خان

          سلام. اگر چند نيروگاه توسط ترانس هاي ايزوله به يكديگر وصل باشند ، آيا ضروري است كه گروه برداري تمام ترانس ها يكي باشد؟ (اگر بخواهيم به شبكه برق سراسري برق بدهيم، حتما بايستي از يك گروه برداري خاص استفاده كنيم؟)

          #2214
          حمید

            بطور کلی خیر، البته برخی رواداریها برای انحرافات مختصر در استانداردها پیش بینی شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است. The satisfactory parallel operation of transformers is dependent upon five principal characteristics; that is, any two or more transformers which it is desired to operate in parallel should possess: 1. The same inherent phase angle difference between primary and secondary terminals. 2. The same voltage ratio. 3. The same percentage impedance. 4. The same polarity. 5. The same phase sequence. To a much smaller extent parallel operation is affected by the relative outputs of the transformers, but actually this aspect is reflected into the third characteristic since, if the disparity in outputs of any two transformers exceeds three to one it may be difficult to incorporate sufficient impedance in the smaller transformer to produce the correct loading conditions for each unit. Characteristics 1 and 5 only apply to polyphase transformers. A very small degree of latitude may be allowed with regard to the second characteristic mentioned above, while a somewhat greater tolerance may be allowed with the third, but the polarity and phase sequence, where applicable, of all transformers operating in parallel must be the same. Generally three phase transformers are in parallel operation if they are connected in parallel on at least two sides. A distinction is made between busbar interconnection and network interconnection. The following conditions must be satisfied in order to avoid dangerous transient currents: 1. Vector groups should have the same phase angle number; terminals of the same designation must be connected together on the HV and LV sides; Exception: Phase angle numbers 5 and 11 (Table below); 2. The ratios should be as similar as possible, i.e. the same rated voltages on the HV and LV sides; 3. Approximately the same impedance voltages uk maximum permissible discrepancies

            #2205
            کیان

              آیا میتوان دو ترانسفورماتور تکفاز که غیر مشابه هستند را موازی بست!؟

              #1717
              مسلم

                خواهشمند است یک سری دلایل برای حذف هارمونیک در نوع اتصالات ترانسفورماتور را بیان نمائید.

                #1522
                حميد

                  1- همانطور كه قبلاً به عرض رسيد، الزام فني قاطعي براي جابجايي زاويه فازهاي ولتاژ و جريان در شبكه هاي قدرت وجود ندارد، مگر در موارد خاص مثل ترانسهاي مورد استفاده در سيستمهاي مبدل الكترونيكي كه الزام حذف هارمونيك تعيين كننده مي شود. البته الزامات مهمي در استفاده از اتصالات مختلف (مثلث، ستاره يا زيگزاگ) در سيستمهاي الكتريكي وجود دارد كه مشروح آنها در منابع كلاسيك وجود دارد. در خصوص گروه برداري اتصالات مختلف با موارد زير برخورد نمودم كه بد نيست مورد توجه قرار دهيد. ANSI standard require that wye-wye and delta-delta transformers have 0 degree displacements. Sometimes the phase difference is used to advantage, such as when supplying power to 12-pulse rectifiers or other specialized loads. European standards permit a wide Varity of displacements, the most common being DY11 (330 DEGREE). 2- همچنين بر اساس كتابچه معروف شركت آ ب ب كه مهندسان ايراني خيلي به آن رجوع مي كنند، اتصالات زير قابل توصيه است. Also according to ABB Switchgear manual Preferred connections are: Yyn 0 : For distribution transformers. The neutral point can be loaded continuously with up to 10 % of the rated current, or with up to 25 % of the rated current for a maximum of 1.5 hours. Example: for connecting arc suppression coils. YNyn 0 : With compensating winding, used for large system-tie transformers. The neutral point can be loaded continuously with the rated current. YNd 5 : Intended for machine and main transformers in large power stations and transformer stations. The neutral point can be loaded with the rated current. Arc suppression coils can be connected (delta winding dimensioned for the machine voltage). Yzn 5 : For distribution transformers, used up to approx. 250 kVA for local distribution systems. The neutral point can be loaded with the rated current. Dyn 5 : For distribution transformers above approx. 315 kVA, for local and industrial distribution systems. The neutral point can be loaded with the rated current. Ii 0 : For single-phase transformers, intended for traction power supply or for three-phase banks with very high voltages and powers. 3- استانداردهاي زير نيز حاوي اطلاعات خوبي در اين خصوص هستند. IEEE C57.105 , Guide for application of transformer connections in three-phase distribution system. IEC 60076-8 ,

                  #1521
                  حميد

                    بد نيست نگاهي هم به معماي ترانس شماره 19 از بخش انگليسي بياندازيد. حقيقتاً تجارب متنوعي در استفاده از گروه هاي مختلف برداري در جهان وجود دارد، و تنها بحث كلاسيك شكل گرفته حول اين مفهوم مسئله بارگذاري نقطه نوتر ترانس، امپدانس صفر آن و موضوع قابليت تركيب امواج حاوي هارمونيكهاي مختلف در ترانس و امكان حذف برخي از آنها است. مثلاً مي توان نشان داد تركيب دو موج با اختلاف فاز 60 درجه موجب حذف هارمونيكهاي مضرب 3 و با اختلاف فاز 30 درجه در برخي شرايط موجب حذف هارمونيكهاي مرتبه 5 ، 7،17 و 19 موج مي شود.

                    #1517
                    انيسه آدينه زاده

                      1-دليل علمي استفاده از ترانس DY11 در سيستم توزيع و ترانس DY5 در سيستم توزيع و جگونگي تاثير اتصالات بر هارمونيك زدايي چيست؟ 2-چرا ترانسفورماتورهاي توزيع كنار دكل برق داراي گروه برداري DY5 هستند؟

                      #1516
                      انيسه آدينه زاده

                        مراجع قابل مطالعه و كاربردي در مورد گروه برداري ترانس و كاربرد ْآنهارا مي خواهم

                        #2245
                        حمید

                          به نظر می رسد موضوع مورد علاقه شما نقش ترانسفورماتورهای اینترکانکشن بین شبکه های تولید برق محلی و شبکه سراسری باشد. تأثیر اینگونه ترانسها و نحوه اتصالشان بر پارامترهای گوناگون الکتریکی رنج وسیعی از مزایا و معایب فنی که متوجه هر نوع اتصال است را شامل می شود. در متن زیر برخی اتصالات متداول در این خصوص و مزایا و معایب هر یک تشریح شده است. A- Grounded-Wye (utility)