Home » Topics » معماهای فارسی » نیروگاه » شبکه الکتریکی متکی به ژنراتورهای القایی

شبکه الکتریکی متکی به ژنراتورهای القایی

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 1 سال، 9 ماه پیش بدست محمد سعید جعفرپور به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #8297
    محمد سعید جعفرپور
    مدیرکل

      چرا نمی توان یک شبکه الکتریکی را تنها به اتکای ژنراتورهای القایی ایجاد کرد؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #8298
      محمد سعید جعفرپور
      مدیرکل

        شبکه های الکتریکی عمدتا جذب کننده توان راکتیو هستند، بنابراین واحدهای تولید توان باید قادر به تولید توان راکتیو باشند. ژنراتورهای سنکرون به دلیل تجهیز به واحد تحریک قادر به تأمین نیازمندیهای راکتیو شبکه هستند، درحالیکه ژنراتورهای آسنکرون مانند موتورهای آسنکرون جذب کننده انرژی راکتیو هستند. در واقع ژنراتورهای آسنکرون برای تولید میدان دوار روتور وابسته به مولدهای توان راکتیو شبکه هستند. در واحدهای منفرد، یک طبقه خازن در خروجی ژنراتور آسنکرون این وظیفه مهم را بعهده دارد.