دو ترانس 0.4/6 کیلو ولت هر دو در سرویس بودند اما به دلیل مشکل در کلید خروجی یکی از ترانس ها کوپلر بسته و تنها یک ترانس تغذیه واحد را بر عهده داشت.
دو ترانس 0.4/6 کیلو ولت هر دو در سرویس بودند اما به دلیل مشکل در کلید خروجی یکی از ترانس ها کوپلر بسته و تنها یک ترانس تغذیه واحد را بر عهده داشت. ناگهان با عملکرد رله e/f هر دو ترانس از سرویس خارج شدند در واقع رله های e/f هردو ترانس عمل کرده بود.سوال این است چطور رله آن ترانسی که کلید ان باز است عمل کرده بود؟
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.

همانطور که می دانید در سیستمهای تغذیه شونده از دو یا بیشتر منبع مستقل امکان زمین نمودن سیم چهارم سمت فشار ضعیف به طرق مختلف امکان پذیر و مرسوم است. گاهی زمین در سمت ستاره ترانس انجام می شود، گاهی درون تابلو و گاهی در هر دو مکان که در هریک از این حالتها وضعیت باز یا بسته بودن هر یک از کلیدهای ورودی یا کوپلاژ همچنین سه پل یا چهار پل بودن کلیدها ( بویژه کلید کوپلاژ) در شکل گیری جریان ارت فالت و عملکرد درست یا نابجای رله ها را می تواند موجب شود. در مورد سیستم مورد نظر شما نیز شکل گیری جریان ارت فالت از طریق نوترال کلید غیر مربوط به جریان اصلی فالت سبب عملکرد نابجای رله مربوطه شده است که تحلیل کامل آن تنها در صورت ارسال نقشه اجرا شده امکان پذیر است. در اشکال زیر نمونه ای از طرحهای مختلف زمین و اسکیمهای صحیح حفاظتی مربوطه با استفاده از کلیدهای کوپلاژ 3 و 4 پل نمایش داده شده است.