پاسخ به: معمای حفاظت شماره 62 – حفاظت ارت فالت موتور

#2178
حمید

    مطابق جمله زیر از متن لاتین پاسخ شماره 7، ستینگ رله میتواند 30 آمپر اولیه یا در صورت وجود اطلاعات مربوط به جریانهای نامتعادل یا جریان خازنی کابلهای سیستم کمتر از آن انتخاب شود. For applications where a sensitivity of > 20% of motor continuous rated current is acceptable, conventional earth fault protection using the residual CT connection can be used. A lower limit is imposed on the setting by possible load unbalance and/or (for HV systems) system capacitive currents.