معمای حفاظت شماره 97 – ترانسهای جریان رله دیفرانسیل

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #1005
    فریبرز

      رای تغذیه رله دیفرانسیل اگر یک طرف از ct با کلاس 5p20 استفاده شود و طرف دیگر از کلاس x باشد به نظر شما چه مشکلی ایجاد می شود؟
      رای تغذیه رله دیفرانسیل اگر یک طرف از ct با کلاس 5p20 استفاده شود و طرف دیگر از کلاس x باشد به نظر شما چه مشکلی ایجاد می شود؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3154
      حمید

        الزام تشابه منحنی مغناطیسی ترانسهای جریان درگیر با حفاظت دیفرانسیل از توصیه های فنی مورد استفاده در رله های قدیمی تر الکترونیکی می باشد. در مورد حفاظتهای دیفرانسیل High impedance همچنان چنین توصیه هایی جهت ممانعت از عملکرد نادرست رله تحت خطاهای خارج از زون موجود است. در این ارتباط به متن زیر از هند بوک شرکت ABB توجه فرمائید. CT’s for High impedance type Differential protection must have a saturation, or knee-point voltage, of at least twice the selected operation value of the relay. CT’s must not be equipped with turn correction since this could lead to maloperation of the protection. If possible the CT’s on the phase and neutral side should be made with similar magnetizing characteristic. The ratio of the CT’s should be chosen corresponding to approximately twice the rated current. This is done in order to not getting too few secondary turns. Secondary rated currents should be selected to 1 A, since the primary rated current usually is quite low, and 5 A will give too few secondary turns. در مورد رله های نومریک جدید این الزام قدری کم رنگ شده و می توان به توصیه سازنده در این خصوص توجه نمود. متن زیر از هند بوک معروف PRAG قابل توجه است. The CT requirements for differential protection will vary according to the relay used. Modern numerical relays may not require CT

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.