معمای حفاظت شماره 99 – برقداری ترانس قدرت

  • این موضوع 2 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست مجید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #1029
    مجید

      در یک مجتمع صتعتی موقع برقداری ترانسهای قدرت 400 به 34.5 کیلوولت با اتصال ستاره مثلث داخل باکس سمت 34.5 کیلوولت چیزی شبیه آرک و جرقه دیده میشود. ….
      با سلام
      در یک مجتمع صتعتی موقع برقداری ترانسهای قدرت 400 به 34.5 کیلوولت با اتصال ستاره مثلث داخل باکس سمت 34.5 کیلوولت چیزی شبیه آرک و جرقه دیده میشود.هم موقع شب و هم موقع روز.البته پس از اولین مرتبه برقداری مجددا ترانس خاموش و سرکابلها و شیلد های آن چک گردید و مورد خاصی مشاهده نگردید و پس از آن در برقداری های بعدی این مشکل کماکان وجود دارد؟آیا دلیل خاصی برای آن میبینید؟شیلد همه کابلهای قدرت 34.5 زمین شده است.قابل ذکر است تاکنون چندین مرتبه فیوز پی تی های باسبار 34.5 کیلوولت نیز سوخته و آنها را تعویض کرده ایم.آیا دلیل خاصی برای سوختن فیوز پی تی ها نیز می بینید؟

    در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3202
      فریبرز مرندی

        توضیح بیشتر بفرمایید که آیا از کابلهای تک کور در سمت 34.5 استفاده نموده اید؟و شیلد کابل در کدام سمت زمین شده است؟

        #3207
        مجید

          با سلام و خسته نباشید خروجی ترانس دارای کابلهای تک کور و سه کور می باشد.به این صورت که کابلهایی که به سمت فیدر ورودی باسبار 34.5 کیلوولت رفته است تک کور 1*400 بوده و همگی در سمت کوبیکل 34.5 کیلووت زمین شده اند و کابل مربوط به ترانس زیگزاک از نوع سه کور 3*300 میباشد و شیلد ان در سمت ترانس زیگزاک زمین شده است.بطور خلاصه و مفید کلیه کابها خارج از باکس ترانس قدرت زمین شده اندو داخل باکس ترانس همه شیلد های کابل کور شده است و به زمین ارتباطی ندارند و کلیه کال ها از یک سمت و خارج از باکس ترانس زمین شده اند. خواهشا توضیح بیشتر بفرمایید که در صورت زمین شدن یکی یا چند تا از کابلهای قدرت از دوسمت به غیر از جریان القایی گردشی و داغ شدن کابل آیا مشکل دیگری نیز تولید می کند؟

        در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)