- این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 8 ماه پیش بدست بهروزرسانی شده است.
-
موضوع
-
بنده در دوران كارآموزي ام در يك محيط صنعتي به مسئله ذيل برخود نمودم .
در مدارك محاسبات سيستم ارتينگ يك كارخانه صنعتي ، حداقل سطح مقطع هادي ارت اصلي سايت 87 ميليمتر مربع به دست آمده است ، كه ….
با سلام . بنده در دوران كارآموزي ام در يك محيط صنعتي به مسئله ذيل برخود نمودم .
در مدارك محاسبات سيستم ارتينگ يك كارخانه صنعتي ، حداقل سطح مقطع هادي ارت اصلي سايت 87 ميليمتر مربع به دست آمده است ، كه طبق عرف مي بايست نزديكترين رنج بالاتر از آن يعني 95 ميليمتر مربع در نظر گرفته شود . اما عنوان شده است از دو سيم 50 ميليمتر مربع استفاده مي گردد.در ابتدا تصور بر اين بود كه از دو سيم 50 م م به صورت موازي در كل سايت استفاده شده است. ( آيا انجام چنين كاري مشكلي ندارد ؟ طبق كدام استاندارد؟)
اما با بررسي كه صورت گرفت متوجه شدم كه سيستم رينگ اصلي ارت كارخانه توسط يك هادي 50 م م انجام شده و تنها در نقاط اتصال شبكه ارت اصلي به چاه ارت و يا rod از دو هادي با سطح مقطع 50 م م استفاده شده است. به نظر شما آيا اين كار اشتباه نبوده است ؟؟
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.