معمای حفاظت شماره 101 – گروه برداری و حفاظت از خطاهای فاز به زمین

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #1036
    مجید

      در یک مجتمع صنعتی،دو ترانس 400به 34.5 کیلوولت پست اصلی با گروه برداری ynd11 مصرف کارخانه راتغذیه میکنند و سمت 34.5 دارای یک ترانس زیکزاک زمین شده بوده و دارای فقط حفاظت REF میباشد و حفظت EF نداریم.از طرفی ….
      در یک مجتمع صنعتی،دو ترانس 400به 34.5 کیلوولت پست اصلی با گروه برداری ynd11 مصرف کارخانه راتغذیه میکنند و سمت 34.5 دارای یک ترانس زیکزاک زمین شده بوده و دارای فقط حفاظت REF میباشد و حفظت EF نداریم.از طرفی باسبار 34.5 کیلوولت در چند نقطه کارخانه داریم که چندین ترانس در نقاط مختلف را تغذیه میکند و همه ترانس ها دارای گروه برداری DYN11 میباشد به غیر از یکی از ترانسها که بعلت اشتباه در طراحی با گروه برداری YND11 و با نسبت تبدیل 34.5 به 20 کیلوولت جهت تغذیه شبکه 20 کیلوولت کارخانه استفاده شده است.حال همه ترانسهای 34.5 به 6.6 و همه ترانسهای 34.5 به 700 ولت را برقدار کرده ایم و مشکلی نداشتیم.از طرفی ترانس موصوف با گروه برداری YND11 با نسبت تبدیل 34.5 به 20 کیلوولت باقی مانده که نقطه نوترال سمت 34.5 کیلوولت زمین شده است و به احتمال زیاد پس از برقداری در برابر خطا های فاز به زمین،سیستم ما را دچار مشکل خواهد کرد.
      حال
      با وجود زمین شدن نوترال ترانس YND11 در سمت 34.5 کیلوولت علاوه بر زمین ترانس زیکزاک پست 400 کیلوولت چه مشکلاتی برای سیستم به وجود خواهد امد؟
      راه حل حل این مشکل چیست؟نقطه نوترال مستقیم زمین شود؟زمین نشود؟با NGR زمین شود؟راه حل چیست؟
      آیا در صورت زمین نکردن نوترال سمت 34.5 کیلوولت ولتاژهای سمت 20 کیلوولت دچار نوسان و عدم تعادل میگردد یا خیر؟آیا مشکلی به وجود خواهد آمد یا خیر؟
      از طرفی سیستم 20 کیلوولت ما همگی به صورت DYN11 میباشد و با توجه به اینکه ترانس موصوف مصرف داخلی ما(34.5 به 20 کیلوولت) YND11 می باشد ما برای خطاهای فاز به زمین نیز مسیر زمینی نداریم و خطاهای فاز به زمین حفاظت نمیشود.ایا راه حلی برای این مشکل در نظر ندارید؟مثلا نصب یک ترانس YND11 با نسبت تبدیل 20 کیلوولت به 400 ولت که خطاهای فاز به زمین جاری شود و با نصب یک رله EF روی نوترال ان خطاهای فاز به زمین حفاظت شود؟
      شرمنده نتونستم دیاگرام تک خطی رو بفرستم و مجبور میشید همه سوال رو بخونید.
      ممنون از لطف دوستان

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3257
      حمید

        مطابق دستورالعملهای ارتینگ سیستمهای توزیع، عمل ارتینگ می باید در سمت منبع انجام شود و بهتر است در سمت پائین دست ارتینگ صورت نپذیرد. این توصیه دو دلیل دارد، اول آنکه با انجام ارتینگ در پائین دست میزان مقاومت معادل زمین تحت تأثیر باز بودن یا نبودن کلید در پائین دست ( نقطه 1 در شکل زیر) خواهد بود و اعمال ستینگ مناسب برای حفاظت ارت فالت در بالادست Conditional می شود. همچنین با وجود اتصال زمین در نقطه 1 شکل زیر، امکان تحریک رله ارت فالت ناشی از اتصال زمین در فیدرهای مجاور وجود خواهد داشت که راه حل آن استفاده از رله های اتصال زمین جهتی می باشد. با این حال صرف نظر از برخی مشکلات ذکر شده در فوق انجام زمین در نقطه 1 مشکلات خیلی زیادی برای سیستم ایجاد نمی نماید. عدم ارتینگ اتصال ستاره در نقطه 1 می تواند برخی مشکلات ناشی از عدم وجود مسیر مناسب برای جریانهای مولفه صفر در ترانس نظیر نامتعادلی ولتاژ در بارگذاری نامتعادل ترانس، افزایش تلفات حرارتی ناشی از افزایش شار مولفه صفر در بدنه ترانس و از این قبیل را ایجاد نماید، بویژه اگر ترانس مربوطه از نوع core type باشد. چنانکه می بینید هر یک از گزینه های زمین کردن یا نکردن ترانس در نقطه صفر می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. با این حال من فکر می کنم کنترل تبعات ناشی از زمین کردن نقطه ستاره ترانس مزبور راحت تر باشد. در مورد عدم وجود مسیر زمین در باس 20 کیلو ولت نیز ، می باید زمین لازم از طریق نصب یک ترانس کمکی زیگزاگ در نقطه 2 شکل زیر تأمین شود.