    رامین

      آیا می توان از سیگنال استارت یکی از زونهای رله دیستانس جهتی برای فعال کردن و بلاک کردن یک رله ارت فالت معمولی که پشتیبان آن رله دیستانس می باشد استفاده کرد و ….
      آیا می توان از سیگنال استارت یکی از زونهای رله دیستانس جهتی برای فعال کردن و بلاک کردن یک رله ارت فالت معمولی که پشتیبان آن رله دیستانس می باشد استفاده کرد و رله ارت فالت را به این وسیله جهتی و دایرکشنال کرد و جلوی تریپهایی که پشت سر رله ارت فالت واقع می شود را گرفت؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3265
      حمید

        المان استارتر در رله های الکترومکانیکی مرسوم است.این المان می تواند یک رله اضافه جریان، یا کاهش ولتاژ و یا یک رله امپدانسی باشد و در هر صورت فاقد خاصیت جهتی است. ویژگی جهتی معمولاً در مشخصات اصلی رله دیستانس لحاظ می شود که منطقاً نمی تواند به عنوان عنصر پلاریزاسیون رله ارت فالت استفاده شود. شاید بتوان به نحوی یک خروجی از المان پلاریزاسیون رله دیستانس برای رله ارت فالت گرفت که حتی در صورت تحقق نیز نافی استقلال حفاظتهای پشتیبان و اصلی از یکدیگر است.