معمای حفاظت شماره 103 – برقدار کردن ترانس

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 8 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #1058
    مرتضی

      دلیل اولویت وصل high voltage در هنگام برقدار کردن ترانس؟
      دلیل اولویت وصل high voltage در هنگام برقدار کردن ترانس؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #3264
      حمید

        برقدار کردن ترانس در شرایط بی باری به دلیل خاصیت سلفی ترانس همراه با جریان هجومی است که مقدار آن می تواند تا 14 برابر جریان نامی ترانس نیز باشد. حال اگر قبل از برقداری ترانس ثانویه آن نیز وصل باشد جریان بار به این جریان هجومی اضافه شده و شرایط را حادتر می کند. بنابراین بهتر است برقدار نمودن ترانس در شرایط بی باری اتفاق بیافتد حالا فرق نمی کند که این بی باری درسمت فشار ضعیف باشد یا فشار قوی. بعبارت دیگر بهتر است بار گذاری روی ترانس برقدار انجام شود.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)