- این موضوع 5 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست بهروزرسانی شده است.
-
موضوع
-
در سیستمهای یک و نیم کلیدی می توان از یک یا دو ست ترانس جریان برای کلیدهای میانی استفاده نمود.
مشاور پروژه پس از بررسی های فنی و اقتصادی استفاده از یک ترانس جریان را به دلایل حفاظتی و سیستمی ترجیح می دهد.
دلیل اقتصادی انتخاب یاد شده مشخص است. اما دلیل فني رجحان طرح مذکور نسبت به طرح دیگر عملکرد سیستم حفاظت در مقابل احتمال وقوع خطا در ناحیه اطراف کلید میانی عنوان شده است. بر این اساس مطابق شکل زیر در صورت وقوع چنین خطایی تنها خط B از مدار خارج می شود.
اما در طرح دیگر بدلیل هم پوشانی دو حفاظت یاد شده در ناحیه کلید میانی، به ناچار هر دو خط A و B از مدار خارج خواهند شد.
نظر شما در مورد ایده مشاور چیست؟ آیا طرح حاوی دو ترانس جریان هیچ مزیت فنی بر طرح دیگر ندارد؟
در حال نمایش 5 پاسخ ( از کل 5)
در حال نمایش 5 پاسخ ( از کل 5)
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.