Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم زمین » معماي سيستم زمين 3 – زمین ابزار دقیق و زمین الکتریکی نیروگاه

معماي سيستم زمين 3 – زمین ابزار دقیق و زمین الکتریکی نیروگاه

  • این موضوع 2 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 8 ماه پیش بدست گلاویژ به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #115
    حمید

      در ماهی که گذشت نحوه زمین نمودن تجهیزات الکترونیک مورد استفاده در سیستم DCS نیروگاه یکی از موضوعات مورد بحث بین همکاران بود . دو روش زمین تک نقطه ای و زمین چند نقطه ای بدلیل مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری از گذشته مورد توجه بوده است .
      در سیستم تک نقطه ای می توان از شکل گیری جریانهای چرخشی ناشی از اختلاف پتانسیلهای محلی در نواحی گوناگون ، همچنین اثرات سوء ناشی از پدیده خوردگی ، ارتعاشات و اختلاف دمای نقاط مختلف که در سیستم زمین چند نقطه ای محتمل است اجتناب نمود . با اینحال سیستم مذکور بدلیل طویل بودن مسیر تخلیه جریان زمین برای سیگنالهای بالاتر از 300 کیلو هرتز که در سیستمهای دیجیتالی فعلی متداول است ، توصیه نمی شود . زیرا در سیستمهای چند نقطه ای می توان بدون هیچگونه محدودیتی حتی در اشتراک با سیستم زمین اصلی نیروگاه ، ترمینال زمین هر یک از تجهیزات را از نزدیکترین مسیر ممکن به شبکه زمین وصل نمود .

      به نظر شما ارتباط مسیر تخلیه جریان زمین با سیگنالهای بالاتر از 300 کیلو هرتز و اساساً اهمیت طول مسیر تخلیه جریان در ریسک بهره برداری صحیح از سیستم چیست؟

    در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1144
      حمید

        چنانكه مي دانيد ، پيوستگي مدارهاي الكتريكي ( KCL ) تا جايي برقرار است كه طول مسير عبور جريان الكتريكي از فاصله دو قله موج يا نصف طول موج سيگنال انتقالي تجاوز نكند . در اين شرايط بر اثر تشكيل امواج ساكن در طول هادي ، سيگنالهاي الكتريكي از قيد هادي انتقالي گريخته و بصورت امواج الكترومغناطيسي تشعشع مي نمايند . بر اساس رابطه معروف c = f ? كه در آن c برابر سرعت انتشار نور است ، طول موج سيگنالهاي 300 كيلو هرتز حدود 1000 متر است . بنابراين امكان تشعشع سيگنالهاي مزبور در طول مسيرهاي بيش از 500 متر وجود دارد كه مي تواند يك منبع نويز قوي براي سيستمهاي ديجيتال درگير در موضوع باشد ( البته طول مسير براي فركانسهاي بالاتر به مراتب كمتر است) . همچنين چنانكه از تئوري آنتنها مي دانيد ، هر آنتن فرستنده بطور بالقوه يك آنتن گيرنده در همان حوزه فركانسي انتشار است . بنابراين هادي زمين طويل (در قياس با طول موج سيگنال انتقالي ) محملي براي دريافت و تجمع سيگنالهاي نويز موجود در محيط خواهد بود . ازاينرو توصيه مي شود ( IEEE 1050 , Page 31 ) در سيستمهاي حاوي سيگنالهاي بالاتر از 300 كيلو هرتز حتي الامكان مسير زمين الكتريكي ، كوتاه انتخاب شود . اين مسير كوتاه مي تواند از طريق بدنه تابلو در برگيرنده تجهيزات الكترونيك تأمين شود. بدليل اتصال بدنه تابلوهاي مزبور به زمين بهترين روش تأمين سيستم زمين چند نقطه اي استفاده از سيستم الكتريكي نيروگاه است . بديهي است سيستم زمين مزبور بايد از طرف سازنده سيستم الكترونيكي جهت حصول اطمينان از كنترل مضرات سيستم چند نقطه اي همچنين كنترل ولتاژهاي مخرب ناشي از اتصال كوتاه هاي سيستم قدرت ، توصيه شده باشد .

        #1445
        گلاویژ

          مسیر های طولانی مثل آنتن عمل می کنند و تحت القاء ولتاژ های دیگر قرار می گیرند که قطعاً پارازیت محسوب می شود

        در حال نمایش 2 پاسخ ( از کل 2)
        • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.