- این موضوع 6 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست بهروزرسانی شده است.
-
موضوع
-
اخيراً يكي از همكاران بنده در تست يكي از واحدهاي نيروگاهي جهت اثبات قابليت كار كرد آن در شرايط عدم اتصال به شبكه سراسري ( آيلندينگ ) شركت مي نمايد. مشاهدات و دقت ايشان از برخي جنبه ها بسيار سودمند و آموزنده است بنابراين بد نيست موضوع همفكري مان باشد.
به گفته ايشان ضمن هماهنگي صورت گرفته با يكي از شركتهاي برق منطقه اي، واحد در ابتدا به صورت بي بار راه اندازي شده و بارها يكي پس از ديگري به تدريج و با يك شيب ملايم وارد مدار مي شدند. موضوعي كه در بدو امر باعث توقف كار گرديده ، موضوع عملكرد رله برگشت توان به هنگام شروع تست بوده است. به نحوي كه به محض وصل سيستم به خطوط انتقال بي بار و شروع به اعمال اولين طبقه از بار مصرفي به سيستم، رله برگشت توان از مجموعه رله هاي حفاظتي ژنراتور دچار عملكرد شده و واحد را از مدار خارج نموده است.به نظر شما چه اشكالي در سيستم يا نحوه تست وجود داشته كه منجر به بروز چنين مشكلي شده؟
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.