معماي تابلو شماره 3 – دماي طراحي باسبار

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست رضا به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #339
    حميد

      بر اساس برخي استانداردها، دماي مبناي طراحي باسبار داخل تابلو 80 درجه سلسيوس منظور مي شود در حاليكه باسبارها قادر به تحمل افزايش دماي به مراتب بيشتري هستند. به نظر شما دليل اين انتخاب چيست؟
      بر اساس برخي استانداردها، دماي مبناي طراحي باسبار داخل تابلو 80 درجه سلسيوس منظور مي شود در حاليكه باسبارها قادر به تحمل افزايش دماي به مراتب بيشتري هستند. به نظر شما دليل اين انتخاب چيست؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2862
      رضا

        با افزايش دماي محيط جريان دهي هادي از جمله كابل و باسبار كاهش پيدا ميكند و نيازمند ضريب تصحيح دما خواهد بود بنابر اين افزايش دما بايد تا حدي باشد كه اين مساله در پايين ترين اندازه باشد.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)