  • #340
    دانيال

      لطفا در ارتباط با نحوه سایزکردن کلیدهای ورودی به باسبار و سایزکردن باسبارها و مراجع آن راهنمایی بفرمایید.


      لطفا در ارتباط با نحوه سایزکردن کلیدهای ورودی به باسبار و سایزکردن باسبارها و مراجع آن راهنمایی بفرمایید.

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1642
      حميد

        موضوع سؤال به انتخاب Rating مناسب براي كليد ورودي و باسبار شكل نمونه زير كه تغذيه كننده تعداد مشخصي خروجي است بر مي گردد.

        مطابق استاندارد IEC 60059 ريتينگ هاي استاندارد شامل ضرايب 10n اعداد 1 , 25/1 , 6/1 , 2 , 5/2 , 15/3 , 4 , 5 , 3/6 , 8 است. براي مثال براي عدد 6/1 ريتينگهاي 16 , 160 , 1600 , 16000 قابل تعريف است. از سوي ديگر مطابق تجربه و استاندارد IEC 60439-1 به هنگام تغذيه چندين مدار خروجي توسط يك مدار ورودي ضريبي به نام diversity factor به شرح زير به ازاي تعداد فيدرهاي خروجي تعريف مي شود. 2 to 3 : 0.8 4 to 5 : 0.7 6 to 9 : 0.6 10 and above : 0.5 بنابراين براي جريان نامي كليد ورودي و باسبار شكل بالا خواهيم داشت: 1x 800 + 4x 1000+7x 250 = 6550 x 0.5 = 3275 A —- 4000 A