  • #345
    711

      اگر در خروجي ترانس مثلث ستاره دو فاز اتصال كوتاه شوند جريان اتصال كوتاه چقدر است و ازكجا خارج ميشود؟
      اگر در خروجي ترانس مثلث ستاره دو فاز اتصال كوتاه شوند جريان اتصال كوتاه چقدر است و ازكجا خارج ميشود؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1652
      حمید

        اتصال كوتاه دو فاز در سيستمهاي قدرت سه فاز اساساً موجد جريان مؤلفه صفر در سيستم نخواهد بود و صرف نظر از نوع اتصال و نحوه زمين كردن سيستم تنها سبب شكل گيري مؤلفه مثبت و منفي جريان اتصال كوتاه در سيستم مي شود كه براي آن خواهيم داشت: I1=-I2= E / (Z1+Z2) و I0=0 در صورتي كه منظور از اتصال فوق اتصال دو فاز همراه با زمين است، بحث زير موضوعيت مي يابد: با توجه به نمودارهاي زير، در اتصال ستاره مثلث ، مؤلفه صفر جريان اتصال كوتاه در سمت مثلث در تله سيم پيچي ترانسفورماتور حبس شده و به منبع منتقل نمي شود. از اين جهت در محاسبات اتصال كوتاه Z0 معادل سيستم ، با صرف نظر از امپدانس مؤلفه صفر شبكه در سمت مثلث تنها برابر با حاصل جمع امپدانس مؤلفه صفر سمت ستاره باضافه امپدانس مؤلفه صفر ترانس خواهد بود.

        I0=-Z2 E / (Z1Z2+Z1Z0+Z2Z0)