Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 42 – ترانس جريان نقطه صفر

معمای حفاظت شماره 42 – ترانس جريان نقطه صفر

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #428
    رشتياني

      پارامتر هاي موثر جهت محاسبه ترانس جريان نقطه صفر
      جهت تعيين مشخصات ترانس جريان سر وسط ترانسفورماتور 400 كيلو ولت امپري 400/6000 ولت از قبيل ضريب حد دقت (ALF) و كلاس دقت و قدرت ترانس جريان مذكور چه عواملي را بايد در نظر گرفت .

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1787
      حمید

        در ترانسهای زمین شده بدون مقاومت، نسبت تبدیل انتخابی برای ترانس معمولاً معادل نصف جریان نامی ترانس انتخاب می شود. در حالتیکه ترانس از طریق مقاومت زمین شده باشد نیز نسبت تبدیل معادل نصف ماکزیمم جریان ارت فالت گذرنده از نقطه صفر منظور می شود. در خصوص دیگر مشخصات حفاظتی ترانس جریان نیز می باید به توصیه های سازنده رله توجه نمود. با این حال کلاسهای حفاظتی 5p10 و 5p20 مرسوم هستند. در صورتی که ترانس جریان نقطه صفر به منظورREF بهره برداری می شود، بسته به نوع رله مشخصاتش باید با مشخصات ترانسهای جریان خط متناسب باشد.

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.