Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 44- کنتاکت های make before break

معمای حفاظت شماره 44- کنتاکت های make before break

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #441
    علیرضا

      می خواستم بدونم کسی می دونه make before break یعنی چی و کجا کاربرد داره؟
      می خواستم بدونم کسی می دونه make before break یعنی چی و کجا کاربرد داره؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1817
      حمید

        این اصطلاح در مورد کنتاکتهای کمکی مورد استفاده در مدارات فرمان و حفاظت رایج است. گاهی اوقات در یک مدار نیاز است قبل از قطع ارتباط الکتریکی یک مدار یک مدار دیگر وصل شود. در این حالت از کنتاکتهایی با این ویژگی استفاده می شود. مثلاً در مدارات شامل کلیدهای auto-manual اگر مدار به ترتیبی طراحی شده باشد که عبور کلید از یک وضعیت به وضعیت دیگر سبب drop off برخی رله های کمکی یا کنتاکتور شود، لازم است کلید مزبور از نوع make before break انتخاب شود تا اشکالی در وضعیت کارکرد مدار در شرایط گذرا پیش نیاید.