- این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست بهروزرسانی شده است.
-
موضوع
-
در طرح نوسازی یک تابلو 11 کیلو ولت، قرار است یک دژنکتور 11 کیلو ولتی قدیمی (روغنی) با انواع جدید جایگزین گردد. کارفرما نیز که بسیار خوش سلیقه است آخرین تکنولوژی روز یعنی تکنولوژی خلاً را به عنوان جایگزین انتخاب می کند.
در طرح نوسازی یک تابلو 11 کیلو ولت، قرار است یک دژنکتور 11 کیلو ولتی قدیمی (روغنی) با انواع جدید جایگزین گردد. کارفرما نیز که بسیار خوش سلیقه است آخرین تکنولوژی روز یعنی تکنولوژی خلاً را به عنوان جایگزین انتخاب می کند. از آنجا که طرح خیلی قدیمی است و امکان دسترسی به اطلاعات فنی سیستم الکتریکی وجود ندارد ، برای تعیین مشخصات فنی کلیدهای جدید نظیر ولتاژ ، جریان و قدرت قطع به ناچار می باید به اطلاعات مندرج در Name plate کلیدهای قدیمی رجوع کرد. اطلاعات مندرج در Name plate کلید مستعمل که به زحمت خوانده می شود به شرح زیر است:
Umax : 15 KV
In : 1200 A
Icu : 18 KA
کلید خلاً جایگزین با مشخصات زیر از یک سازنده معتبر انتخاب و در تابلو نصب می شود.
Umax : 15.5 KV
In : 1500 A
Icu : 20 KA
با کمال تعجب کلید خلاً جایگزین در اولین آزمون خود با وجود انتخاب مقادیر نامی بالاتر در قطع یک جریان اتصال کوتاه بسیار شدید دچار تخریب کلی می شود چیزی که هرگز برای کلیدهای قدیمی اتفاق نیافتاده بود. خوب ظاهراً همه مشکلات با انتخابهای لوکس تر حل نمی شود.
به نظر شما اشکال از کجا ناشی می شود؟
- شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.