Home » Topics » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » پرسش ترانسفورماتور شماره 15- تلفات در ترانسفورماتور

پرسش ترانسفورماتور شماره 15- تلفات در ترانسفورماتور

  • این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در 2 سال، 9 ماه پیش بدست حمید به‌روزرسانی شده است.
  • سازنده
    موضوع
  • #462
    احسان

      اگه ميشه کمي درباره حالت no load losses /load losses برام بگيد يا درباره short- circuit impedance.
      اگه ميشه کمي درباره حالت no load losses /load losses برام بگيد يا درباره short- circuit impedance.

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #1862
      حمید

        اصطلاحات مذکور به بخشی از تستهای ترانس که جهت تعیین بعضی مشخصات مهم آن طرح ریزی می شود مربوط هستند. تلفات بی باری به تلفات ناشی از ولتاژ دار کردن ترانس و آثار مغناطیسی ناشی از آن و تلفات بار داری به تلفات ناشی از بار گیری ترانس و تلفات موسوم به تلفات اهمی بر می گردد. امپدانس اتصال کوتاه ترانس نیز معرف امپدانس معادل ترانس که عمدتاً فلوهای پراکندگی مسبب آن هستند اطلاق می شود. وجه تسمیه اتصال کوتاه نیز به روش تست مرتبط با آن مربوط می شود. در این روش ثانویه ترانس اتصال کوتاه شده و درصدی از ولتاژ نامی را به اولیه ترانس چنان تزریق می کنند تا از ثانویه جریان نامی عبور نماید. در صد مذکور که به Uk% نیز معروف است معادل امپدانس پریونیت ترانس در مبنای ظرفیت نامی آن می باشد. در زیر برخی اطلاعات مفید در مورد اصطلاحات مطرح شده را مشاهده می فرمائید. 1-Losses The no-load losses are essentially the power required to keep the core energized. These are commonly referred to as

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.