      Can you simply place an single phase armoured cable through a suitably rated tordial CT and expect to get an accurate measurement?
      Can you simply place an single phase armoured cable through a suitably rated tordial CT and expect to get an accurate measurement?

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2032
      Hamid

        Yes if metallic cable cover (armor) not be grounded. If grounding of armored cable is instructed, for correct measuring, we shall return additional grounding path within window type CT as illustrated below.