      جهت قابليت اطمينان شبكه برق توليدي داخلي ،ملاحظات فني و حفاظتي اي كه مي بايست جهت پارالل كردن شبكه توليد برق داخلي با شبكه برق سراسري در نظر گرفت چيست؟
      جهت قابليت اطمينان شبكه برق توليدي داخلي ،ملاحظات فني و حفاظتي اي كه مي بايست جهت پارالل كردن شبكه توليد برق داخلي با شبكه برق سراسري در نظر گرفت چيست؟

    در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
    • نویسنده
      پاسخ‌ها
    • #2257
      حمید

        بطور کلی در اتصال دو سیستم الکتریکی برخی ملاحظات حفاظتی به سطوح اتصال کوتاه متفاوت دو سیستم، تفاوت در سیستم زمین و تبعات حفاظتی ناشی از آن، مباحث مرتبط با هماهنگی عایقی و سطوح پایداری دو سیستم و زمانهای قابل تحمل اتصال کوتاه آنها بر می گردد. در مثال زیر دسته مهمی از اینگونه ملاحظات مورد توجه قرار گرفته اند که در نوع خود خواندنی است. The best design for interconnection system between two network permits several economies with respect to overcurrent (short circuit) and overvoltage protection of the system. One somewhat unique feature of the UI 13.8 kV distribution system is the use of neutral reactors in the substation transformers (Figure above) to limit line to ground short circuit currents. The available short circuit current is relatively high in the UI system due to the strength of the 115 kV grid, size of the substation transformers, and dual parallel transformers design at many stations. The single-line-to-ground fault is the most common type of short-circuit fault. Thus, the reactors limit fault current magnitudes for most faults, thereby reducing stresses on transformers, breakers, and other equipment connected to the lines. In fact, many of UI

      در حال نمایش 1 پاسخ ( از کل 1)
      • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.